故障分析 有五點 G5 M8 B! v# }4 y4 P
1.氣壓源未與增壓缸接通 $ D' i6 g3 y1 d7 I
2.氣孔連結(jié)錯誤 * u" J3 l8 o$ d+ u# U9 m
3.壓力表損壞或壓力開關(guān)及電磁閥故障。 % G4 J6 s9 ]( b, D: [1 @
4.氣壓過小或未開氣壓源 * |- I% t; f$ J |: s
5 .油量超出上油標線
# P7 C$ d7 G) B* B6.密封件損壞7 Y+ n2 l: ?( v. t; N
4 L" X( H7 \6 [故障處理方法, z9 O* s j6 Z2 a
檢查氣壓源是否通氣;重新連接“P1、P2、P3、P4”氣口
- u& G: B1 V. T; L8 H& `更換壓力表;檢查氣源及電磁閥并作出相應(yīng)的處理
: q1 h+ {9 D5 {& s* u& } 將多余油量放出,并清理電磁閥,將油位定格于上下油標線之間;若油量無問題,則極有可能是密封件問題。
! f$ R+ r+ e8 A* ?& w- d |
|