一、鉚釘剪切的概念及工程實例 鉚釘的主臆镣變形特點如圖所示。作用在聯接件兩側面上的一對外力的合力大小相等(均為F),而方向相反,作用線相距很近;并使各自作用的部分沿著與合力作用線平行的截面m-m(稱為剪切面)發生相對錯動。這種變形稱為剪切變形。
) M4 _/ {) s3 \2 ^. Q
二、剪切的實用計算 剪切面上的內力可用截面法求得:將鉚釘假想地沿剪切面截開,由平衡條件
7 }$ f: q( [. @0 ?2 Q X8 ~
6 Q8 _0 ^4 Q* K8 R3 } ]可知剪切面上存在著與外力F大小相等、方向相反的內力
,稱為剪力(圖c)。
橫截面上的剪力是沿截面作用的,它由截面上各點處的剪應力  所組成(圖d), 剪切面上的剪應力分布情況較為復雜,實用計算中假設剪應力
在剪切面上均勻分布,即 式中
為剪切面面積。若鉚釘直徑為d,則
為使鉚釘不發生剪切破壞,要求
這就是鉚釘的剪切強度條件。式中
為鉚釘的容許切應力。
7 @' W! c, A1 w! I/ v0 e
$ L7 g9 h6 i- d% z+ U* e1 O- _4 `; H0 g例 如圖所示,已知鋼板的厚度t=lOmm,其剪切極限應力為
=300MPa,若用沖床將鋼板沖出直徑d=25mm的孔,問需要多大的沖剪力F? 解:剪切面就是鋼板被沖頭沖出的圓柱體側面(圖b),其面積為 沖孔所需要的沖剪力應為
9 ~0 q, F' {( y三、擠壓的實用計算 實用計算中假設擠壓應力均勻地分布在擠壓面上,即 所以,擠壓強度條件為
(6-12) 式中
為容許擠壓應力。也可由通過擠壓破壞試驗得到的極限擠壓應力
除以安全系數n得到。各種材料的許用擠壓應力可在有關手冊中查得。對于鋼材而言,通常取為容許正應力
的1.7~2.0倍。 關于擠壓面面積
的計算,要根據接觸面的情況而定。當實際擠壓面為平面時,擠壓面面積為接觸面面積;當受壓面是半圓柱曲面時,在實際計算中,是按擠壓面的正投影面積計算的(圖e)
$ z Y5 J# }% z, W* u4 C) O& B* `4 @+ h: L
1 {& k. Q' q) X, `( E, g
四、鉚接強度計算 鉚接、螺栓聯接、銷釘聯接等都是工程中常用的聯接形式。對這類聯接件,不僅要計算聯接件的各種強度,通常還要對被聯接件的接頭部位進行強度計算。 (一)簡單鉚接接頭 如圖(a)所示的鉚接接頭,可能有三種破壞形式:(1)鉚釘沿橫截面剪斷,稱為剪切破壞;(2)鉚釘與板孔壁相互擠壓而在鉚釘柱表面和孔壁柱面的局部范圍內發生顯著的塑性變形,稱為擠壓破壞;(3)板在釘孔位置由于截面削弱而被拉斷,稱為拉斷破壞。因此,在鉚接強度計算中,對這三種可能的破壞情況均應考慮。
& g) u, ]' n( |* X* `
& U" c% m' ^0 `+ P: j在圖(a)所示的聯接情況下,鉚釘的受力情況如圖 (b)所示。應用截面法,可求得鉚釘中間橫截面的內力為剪力。該橫截面就是剪切面。鉚釘將可能沿該橫截面發生剪切破壞。由鉚釘上半部或下半部的平衡方程可求得 在聯接件的實用計算中,假定剪切面上的切應力均勻分布,因此,剪切面上的名義切應力為 式中為剪切面面積。若鉚釘直徑為d,則 為使鉚釘不發生剪切破壞,要求 在這種搭接聯接中,鉚釘?shù)募羟忻嬷挥幸粋,故稱為單剪。 鉚釘柱面和板的孔壁面上將因相互壓緊而產生擠壓力
,從而在相互壓緊的范圍內引起擠壓應力
擠壓力也可由鉚釘上半部或下半部,或一塊鋼板的平衡方程求得 擠壓應力的實際分布情況比較復雜。如果以鉚釘或孔的直徑面面積即鉚釘直徑與板厚的乘積作為假想的擠壓面積
,則該截面上均勻分布的擠壓應力為 若鉚釘的直徑為d,板的厚度為
,則
。為使鉚釘或孔壁不發生擠壓破壞,要求 這就是鉚接的擠壓強度條件。式中為容許擠壓應力。也可由通過擠壓破壞試驗得到的極限擠壓應力除以安全系數n得到。 在實用計算中,假定該截面的拉應力是均勻分布的,因此可計算出該截面的名義拉應力為 式中
為板的受拉面面積。若鉚釘直徑為d,板的厚度為,寬度為b,則
為使板在該截面不發生拉斷破壞,要求 這就是鉚接的拉伸強度條件。式中
為板的容許拉應力。 為保證鉚接接頭的強度,應同時滿足強度條件以上三個條件。根據這三個強度條件可校核鉚接接頭的強度、設計鉚釘直徑和計算容許荷載。 如圖(a)所示的鉚接接頭,是在上、下各加一塊蓋板,左、右各用一個鉚釘,將對置的兩塊鋼板聯接起來。兩被聯接的鋼板稱為主板。兩主板通過鉚釘及蓋板相互傳遞作用力。 ) H& w+ a8 U5 u/ t( y& w% \
( `% F7 I: `5 e) P
在實用計算中,假定兩個剪切面上的剪力相等,均為=F/2,則右邊一個鉚釘的受力情況如圖6-39 (c)所示。每一剪切面上的名義切應力也假定相等,均為 式中為一個剪切面面積。 在這種對接聯接中,主板的厚度  通常小于兩蓋板厚度
之和,即
,因而需要校核鉚釘中段圓柱面與主板孔壁間的相互擠壓。鉚釘中段柱面與主板孔壁間的相互擠壓力為。因此,相應的名義擠壓應力為 式中為擠壓面面積。 在這種聯接中,由于,故只需計算主板的拉伸強度。主板被釘孔削弱后,過鉚釘直徑的橫截面為危險截面,該截面上的軸力為,名義拉應力為 式中為主板受拉面的面積。 如果搭接接頭每塊板或層接頭的每塊主板中的鉚釘超過一個,這種接頭就稱為鉚釘群接頭。分為兩種情況。1)外力通過鉚釘群中心;2)外力不通過鉚釘群中心。在這里僅介紹外力通過鉚釘群中心的情況。 可取任一鉚釘作剪切強度計算;取任一鉚釘柱面或板孔壁面作擠壓強度計算。具體方法可參照上述簡單鉚接情況進行。 6 x2 o4 i+ S$ {; X" F0 H+ S1 O; C
8 ]4 ^" a( O6 I" I% K例 圖 (a)所示一對接鉚接頭。每邊有3個鉚釘,受軸向拉力F=130 kN作用。已知主板及蓋板寬b=110mm,主板厚=10mm,蓋板厚=7mm,鉚釘直徑d=17mm。材料的容許應力分別為=120 MPa,=160MPa, =300MPa。試校核鉚接頭的強度。 & c0 K- E7 C! |) l7 g
# k9 F4 R- Z) B0 c% b
解: 由于主板所受外力F通過鉚釘群中心,故每個鉚釘受力相等,均勻F/3。 由于對接,鉚釘受雙剪,鉚釘的剪切強度條件為 將已知數據代人,得 所以鉚釘的剪切強度是足夠的。由于,故需校核主板(或鉚釘)中間段的擠壓強度,強度條件為 將已知數據代人,得
所以擠壓強度也是滿足的。 主板的拉伸強度條件為
作出右邊主板的軸力圖,如圖(b)所示。由圖可見:在l-1截面上,軸力
,并只被一個鉚釘孔削弱,
;對2-2截面,軸力
,但被兩個釘孔削弱,
,無法直觀判斷哪一個是危險截面,故應對兩個截面都進行拉伸強度校核。由已知數據,求得這兩個橫截面上的拉伸應力為 所以主板的拉伸強度也是滿足的。 3 x& ]( R7 U" Q9 D+ S. {8 J
|